以新標準規定為準或者以滿足顧問的技術要求為準。
一般機電顧問技術規格書要求如下:
混凝土慣性基座
a.混凝土慣性基座須澆注在由鋼梁或鋼槽制成的鋼框架內,以加強基座的剛性從而避免基座變形、驅動和被驅動設備對位誤差或將外戺至設備。基座須包括高度減省托架、混凝土強化設施及設備安裝固定螺栓配備。
b.有關混凝土慣性基座的厚度應按照設備供應廠家的建議和要求提供,但厚度不能小于150mm或基座最長尺寸之1/12,而除特別情況外厚度一般不會超過300mm。
c.混凝土慣性基座最基本的強化要求須在基座底部以上40mm位置敷設13mm的鋼加強筋或角鋼條以150mm間距縱橫交錯兩個方向焊接,或按實際結構情況添加強化設施。
d.除特別注明外,整個混凝土慣性基座的重量須為其所將承托的設備總重量之2至3倍。
5、混凝土基礎的尺寸定義
水泵混凝土基礎的尺寸應大于水泵臺座的尺寸,且每邊尺寸增加值不應小于150mm;混凝土基礎高出建筑完成面高度不應小于100mm;
6、限位器的選擇
限位器的安裝主要是限制水泵振動產生的水平位移,但此位移量很小,安裝與否主要看客戶具體要求。
7、減震效率、振動傳遞率等參數的計算
通過以上參數的計算,進行減振器的選型,驗證振動是否達到共振?減震效率是否達到要求。
8、動返力計算
此力值的計算,主要關系到配套減振器的選型問題。而減振器的選型正確與否,直接關系到水泵減震效率等參數是否達標。動返力的計算比較復雜,需要用到水泵的揚程、流量、出口值等參數。
經過了以上幾個關鍵點的掌握,減震臺座選型問題就得到解決。
現場的減振臺座一般會由現場施工單位找專業減振廠家定制或者根據技術要求現場制作。
橡膠減振器減振功能的好壞,要經過減振實驗來鑒定。
橡膠減振實驗一般只在新規劃試制減振器時才進行,而成批出產后就不必對減振器逐一地進行實驗;只需進行定型實驗即可。
但關于特別重要的減振器,或必須在減振實驗中進行調理才干到達技能要求的減振器,則要逐一作實驗。
橡膠減振實驗最好在整機上進行,這樣實驗條件就是實踐工作條件;減振實驗也可以在專門的減振實驗臺上進行,即模仿實踐工作條件,人為地制作振源,比較沒有減振器時和裝上減振器今后的差別,以鑒定減振器的好壞。
彈簧減震器對彈簧選型的要求:
1、首先彈簧的半徑要大于它在額定負載下高度的零點四倍;彈簧要具有一定的額外行程,至少等同于額定靜撓度的百分之50;
2、彈簧線圈數不應太少,一般不少于六圈;這樣制造的彈簧才能保證減振器水平鋼度足夠以至于設備穩定不易發生傾倒,彈性經久不衰,保證持久減振能力,但是這種彈簧減振器價格往往要高一些。
用于水泵彈簧減震器的選型:
根據水泵的份量合理選型,一般彈簧減振器承壓水泵重量后的其彈簧的壓縮量應大于二十MM,不超過減震器額定壓縮量,這樣才能保證減振器的發揮最佳的隔振效果。
彈簧減震器主要適用于核電廠、火電廠、化工廠、鋼鐵廠等的管道及設備的抗振動。常用于控制掛續性的流體振動激擾(如流體脈動、兩相流、高速流和風振等)的管系振動。彈簧減振器能有效地控制各種頻率的振動和擺動,但在一定的程度上限制了管道的正常熱位移。設計時應充分考慮彈簧減振器對管道產生的附加力。
彈簧減震器由彈簧與外殼組成,對于彈簧減震器最主要的彈簧組件來說,怎樣選擇合適的彈簧至關重要,彈簧的合適與否直接決定了彈簧減震器的質量。
阻尼彈簧減振器最大的特點是斷裂情況永遠不會出現在阻尼彈簧減振器在運輸和運作過程里,能增加減振器使用壽命。而且這種減震器能承擔很大的重量,用戶可以根據自己不同的需要選擇不同的阻尼彈簧減振器。
這種減震器的頻率很低但是隔振的效果非常好,而且結構緊密,尺寸外形卻不是很大。這就使得它在安裝上,更加的方便,而且在使用上也是可靠安全的。雖然外形比較小但是應用壽命卻不短。