循環水泵和冷卻塔風機的節能改造方案
在工業生產冷卻水系統中,循環泵和鍋爐風機是耗電量種植大戶,占工業生產水循環系統耗能的95%之上。因而,循環泵和鍋爐風機的節約是水循環系統的節能項目。
計劃方案一:鍋爐風機不開展電化更新改造
1.冷卻循環水智能回水余壓剖析
在制定和具體運轉中,水循環系統回水管網工作壓力為0.25MPa,冷卻循環水智能回水進到閉式冷卻塔頂端噴頭制冷工作壓力只需0.11~0.13Mpa,因此智能回水進到玻璃鋼冷卻塔冷凝器網時存有過壓。測算剖析了冷卻循環水回壓的動能,科學研究了這一部分剩下動能推動渦輪增壓作功的可行性分析,使渦輪增壓能夠替代電機驅動器鍋爐風機轉動,最后節省能源新式環保節能玻璃鋼冷卻塔用減震器,提升水循環系統的電力能源使用率。
循環泵和鍋爐風機的節能項目計劃方案
2.冷卻循環水離心風機不通電更新改造結果
根據之上測算,三臺鍋爐風機能夠改裝水輪發電機組替代電動機,那樣鍋爐風機的能耗減少了50%。與此同時避免了對減速器,轉動軸,電動機,電纜線,電纜橋架和配電系統的日常維護保養和維護保養。
計劃方案二:循環系統水泵更新改造
1.循環泵富流量統計
水循環系統根據運作3個循環泵為水循環系統給予驅動力。根據操縱冷卻循環水回進水閥的開啟度,確保冷卻循環水供電工作壓力不少于0.49MPa,智能回水工作壓力操縱在0.25MPa,達到系統軟件運轉的實踐水泵揚程,但小于設計方案水口。依據離心水泵的特性曲線圖(HQ工作壓力與總流量的關聯),水泵揚程減少,總流量提升到冷卻循環水約30000m3/h(遠超設計方案的27000m3/h),即即,有3000m3/h。h對外開放商品流通的要求。因而,在為了確保需要的實踐水壓的情形下,盡可能使循環系統水流量貼近設計方案變量值,科學研究防止附加循環系統水流量以降低功耗。從冷卻循環水耗能設備清單能夠看得出,循環泵系統軟件耗能較大的機器設備,伴隨著髙壓功率大的電動機變頻器變速技術性的完善,是有效的提升變頻式更新改造及提升循環系統水泵調節方式。
2.調速變流器環保節能基本原理
依據離心水泵的工作壓力-總流量特點曲線圖,依照確保水循環系統工作壓力的規定,對離心水泵開展調速變流量監控是一種行得通合理的方式。離心水泵的調速變流量監控關鍵根據電動機變頻器變速來完成,是當今最優秀,最靠譜,最高效率的變速技術性。
3.環保節能實施細則
在達到具體生產系統水泵揚程和循環系統水流量的前提下,將運作中的三臺循環泵中的一臺改成變頻式操縱,出入口總流量由10000m3/h減少到7000m3/h,達到生產制造設計方案水流量,見表3(鐘頭省電和年離心水泵運作省電)。
從之上數據統計的測算剖析能夠看得出,應用離心水泵變頻器變速加載后,每一年省電產生的經濟收益是顯著的。
4.循環泵加變頻調速器結果
循環泵變頻式省電更新改造后,此次更新改造的變頻式系統軟件是指一個自動調節閥。用是多少,供貨是多少,完成供求平衡,節約資源。
當速率減少時,不會再根據關掉小閥體來操縱總流量。閘閥自始至終處在開全情況新式環保節能玻璃鋼冷卻塔用減震器,既防止了小閘閥關掉產生的損害,也預防了總高效率的降低,確保了新能源的靈活運用。
選用變頻器變速時,50Hz載滿時功率因素貼近1,工作中電流量遠小于電動機額定電壓。這也是因為變頻式設備內部耦合電容造成的提升功率因素的功效,以節約電力網。容積約為20%。
結果
在達到關鍵機器設備傳熱規定的情形下,根據技改項目計劃方案完成循環系統出水量和工作壓力的調整,使公司在沒有更改原來生產規模的情形下減少企業成本,立即經濟收益為實際意義重要。公司依據自己的制定和運作特性,較為計劃方案,挑選合適企業的技術規范和執行途徑,完成水循環系統的經濟形勢和環保節能提質增效。