冷卻塔蒸發降溫與空氣的溫度有什么區別?
冷卻塔為什么是雙曲線的? 冷卻塔利用水與空氣的接觸,通過蒸發將工業中產生的余熱散發出去的裝置或在制冷和空調中。其基本原理是:干燥(低焓)空氣被風機吸入后,從進風管網進入冷卻塔;具有高飽和蒸汽分壓的高溫水分子流向低壓空氣,濕熱(高焓)來自播種系統的水噴入塔內。當水滴接觸空氣時,一方面由于空氣與空氣直接傳熱,另一方面由于水蒸氣與空氣表面的壓力差,在壓力的作用,它被帶到現在帶走蒸發的潛熱。帶走水中的熱量,即蒸發和傳遞熱量,從而達到降溫的目的。冷卻塔的工作過程:以圓形逆流冷卻塔的工作過程為例:熱水從主機房以一定壓力通過水泵通過管道、水平喉道、彎喉道、和中央喉管將循環水壓到冷卻塔的配水系統內部,水通過澆水管上的小孔均勻分布在填料上;干燥的低值空氣在風機的作用下從風網底部進入塔內,熱水流經填料表面時形成水膜。它與空氣進行熱交換,高濕高值的熱空氣從頂部吸入,冷卻水落入底部水槽,經出水管流入主機。一般情況下,進入塔內的空氣為干空氣,濕球溫度低。水分子的濃度和水和空氣之間的動能壓差明顯不同。風機運行時,在塔內靜壓作用下,水分子不斷蒸發到空氣中變成水蒸氣分子,剩余水分子的平均動能會降低,從而降低塔內溫度。
從上面的分析可以看出,蒸發冷卻與氣溫(通常所說的干球溫度)低于或高于水溫無關。只要水分子能不斷地蒸發到空氣中,水溫就會下降。然而,水蒸發到空氣中不會無休止地持續下去。當與水接觸的空氣不飽和時,水分子不斷蒸發到空氣中,但當水-空氣接觸面上的空氣飽和時火電廠冷卻塔減震器,水分子不能蒸發,而是處于動態平衡狀態。蒸發的水分子數等于從空氣返回到水中的水分子數,水溫不變??梢姡c水接觸的空氣越干燥,越容易蒸發,水溫容易降低。冷卻塔分類:一、按通風方式分為自然通風冷卻塔、機械通風冷卻塔、混合通風冷卻塔。 二、按熱水與空氣的接觸方式火電廠冷卻塔減震器,有濕式冷卻塔、干式冷卻塔、干濕式冷卻塔。 三、按熱水和空氣的流動方向,有逆流式冷卻塔、橫流式(AC)冷卻塔、混流式冷卻塔。 四、分為通用空調冷卻塔、工業冷卻塔、高溫冷卻塔。 五、按噪音等級分為普通冷卻塔、低噪音冷卻塔、超低噪音冷卻塔、超靜音冷卻塔。 六、 其他如射流冷卻塔、無風扇冷卻塔、雙曲線冷卻塔等。雙曲線冷卻塔er是一種用于熱電廠和核電廠循環水自然通風冷卻的結構。對于建在水源不足地區的發電廠,為了節約用水,必須安裝冷卻結構,使冷卻器排出的熱水冷卻后可以回用。
大型電廠使用的冷卻結構多為雙曲線冷卻塔。這種冷卻塔最早在英國使用。自1930年代以來,在各國得到廣泛應用。 1940年代,阜新、阜新電廠建成了一批雙曲線冷卻塔。冷卻塔由集水槽、立柱、塔體和噴水裝置組成。集水池多為地下約2米深的圓形水池。塔身為雙曲線無肋無梁薄壁空間結構,有利于自然通風。它主要由鋼筋混凝土制成。塔高一般為75~110米,塔底直徑為65~100米。塔上部為風管,配水箱和噴水裝置位于海拔10米以下。噴水裝置是使水分蒸發、散熱的主要設備。運行時,水從配水箱向下流動,滴落濺落,空氣從塔底側面進入。與水充分接觸后,隨著熱量向上排出。冷卻過程主要是蒸發散熱,少部分是對流散熱。雙曲線冷卻塔比池式冷卻結構占地面積小,布置緊湊,失水少,冷卻效果不受風的影響;比機械通風冷卻塔更容易維護,省電;但它的結構較高,結構復雜,造價較高。了解了上述原理和分類后,大型中央空調和火力發電廠常用的冷卻塔形狀之一是旋轉單葉片雙曲面。