水泵減振降噪治理技術
水泵減振。水泵底部雖然裝有彈簧避震器,但避震器的尺寸相同,排列均勻。由于水泵的重心不在泵座中間,彈簧承壓偏差大,減少了應有的減量。
管道系統受到阻尼。冷凍水給回水管和管道的支架由木支架支撐。由于管道、木支架和支架是剛性連接的,在地板、梁和柱上架設支架,并分布支撐點。范圍廣,噪音和振動很容易以固體傳聲的形式傳播到上層和下層。從實測噪聲情況來看,泵在低頻范圍內的噪聲值最強,而地板和玻璃幕墻的固有頻率也在這個低頻范圍內,造成共振效應,嚴重降低了泵體的隔音效果。
減振降噪技術:
水泵隔振,泵座下方安裝鋼筋混凝土配重,增加水泵整體重量,使水泵重心向中間移動,使減振彈簧受力均勻。同時,將原底座下方的彈簧阻尼器更換為高頻阻尼器,將泵體原有的高頻、低振幅、大容量的振動轉化為低頻、高振幅的振動。 以及在第一階段阻尼后的低能量振動。 并在配重下方加裝低頻減振器進行二次減振。
風機隔振,檢查調整臂架上部原彈簧減震器,更換不適合減振量的減震器,將不適合的臂架減震器孔通過需要更換。該處加了橡膠圈,避免吊架與減震器外殼發生碰撞。設備底部加裝高頻減震器。
管道隔振,對于固定在地板上的支架,通過在橫梁之間增加工字梁,將其固定在工字梁上,以減少支架對地板的直接擾動;原橡膠減振支架改裝為柔性硅膠減振支架,下方增加二次高頻阻尼器;原有槽鋼支架兩側懸掛,并增加了彈簧阻尼器。對于落地式支架,切斷了與地面相連的鋼掌板,增加了兩級減震器。
風扇二次減振
水泵進出水口不銹鋼軟接頭改為雙滾珠橡膠軟接頭,可有效隔離水泵與管道的振動傳遞。集熱器和分離器連接處增加橡膠軟接頭進行二次隔振。
風道隔振,機房靜壓箱排風道增加消聲彎頭,消聲20dB(A);在辦公區天花板的風道上增加了管道式消聲器隔音。由于回風管截面積大,如果風管的安裝強度和整體剛度不足,就會產生摩擦和振動。因此,經檢查,剛度不足的風管外表面采用L40×4角鋼加固。風管吊架加裝橡膠減震墊,降低風管振動產生的噪音。
保持結構的隔振:
機房天花板上的低密度吸音棉更換為高密度吸音棉。機房內玻璃幕墻與上下樓層之間的縫隙被隔音堵住。方法是:(底面)0.5厚彩鋼板+(中間層)50mm厚,100K巖棉板,板加硅膠結構。西側輕質墻體和風井墻體加厚隔音墻。方法是:(底層)雙面彩鋼板加100K巖棉板50mm厚+(中間層)50mm厚80K巖棉+(表層)0.6厚,1.8全孔,25 % 穿孔率鋁。靜壓箱內壁三側安裝隔音板。隔音板為:(內層)50mm厚,80K吸音棉+(表層)0.6厚,1.8全孔,25%穿孔率鋁板。
水系統和風系統同時運行產生的噪聲混合后會與機房東、南、北三面的玻璃幕墻產生共鳴。
隔音墻