水泵減震器安裝的注意事項有哪些
水泵減震器安裝注意事項:
1、 阻尼元件應按泵組中心軸對稱布置。橡膠減震墊平面排列可順時針或逆時針排列;
2、當機組減振元件采用六個支撐點時,其中四個設置在惰性塊或型鋼框架的四個角上,另外兩個應設置在長邊線上,并調整它們的位置,使減振元件的壓縮變形盡可能保持一致;
3、臥式水泵機組減振 安裝橡膠減振墊或減振彈簧減振器時,一般情況下水泵減震器安裝,橡膠減振墊和減振彈簧減振器接地,并與惰性塊或鋼架無粘接或者它們之間需要固定;
4、立式水泵機組減振安裝采用橡膠減振器時,水泵機組底座下應加裝鋼架并錨固安裝;鋼架與橡膠減震器之間應使用螺栓(加彈簧墊圈)固定。在地面或地板上設置地腳螺栓,橡膠減震器通過地腳螺栓固定在地面或地板上;
5、橡膠減震墊的邊緣不得超過惰性塊的邊緣;型鋼框架的支撐面積不得小于阻尼元件頂部的支撐面積;
6、 阻尼墊單層排列。當頻率比不能滿足要求時水泵減震器安裝,可采用多層串聯布置,但阻尼墊的數量不應超過五個。串聯排列的每層橡膠隔振墊的型號、片數、面積和橡膠硬度應完全一致;
7、焊盤與鋼板應用粘合劑粘合。鍍鋅鋼板的平面尺寸應比橡膠減震墊的每一端大10mm。粘接在鍍鋅鋼板上下層的橡膠減震墊應交錯排列;
8、 施工安裝前,及時檢查。安裝時,減振元件的靜態壓縮變形不應超過最大允許值;
9、安裝水泵機組時,安裝水泵機組的支撐地面必須平整,并應有足夠的承載能力;
10、機組減振元件應避免與酸、堿等物質接觸;
pump減震器 建議一般使用減震底座。原因是增加了水泵的重量,一般是1.5倍-3倍于水泵的重量。根據人員計算出水泵和阻尼座的總載荷,然后搭配合適的彈簧阻尼阻尼器、橡膠阻尼器或空氣阻尼器等。
減振降噪應從源頭上隔離,將泵產生的振動力和噪聲隔離開來,盡量減少振動源傳遞到其他結構的機會。要求水泵具有良好的隔振和減震基礎,以隔離水泵工作引起的振動源。目前常用的水泵減震器,分為橡膠隔震墊和強力彈簧減震器;泵的進出水管需要隔振。措施,安裝橡膠減震軟管,以減少沿管道傳遞的噪音,同時泵房內的配水管道必須配備隔震彈性支吊架,以減少共震的可能性力傳遞。在設計和技術措施中有效、詳細地介紹了抗震措施,設計中可以使用相關的國家標準圖集。
泵減震器的選用原則:
1、頻率比f/f0參考選擇,通常2.5~5;
2、減震器所承受的載荷不應大于減震器的允許載荷范圍;
3、阻尼較小的彈簧減震器與設備基礎之間應設置一定厚度的彈性墊;
4、支撐點的數量不應少于4個,泵較重、尺寸較大時可采用6-8個;
5、水泵隔振臺座重量應為1.1~1.水泵重量的4倍;
6、水泵重心高時隔振臺的尺寸和重量;