安裝阻尼減震器安裝時往往有哪些問題?
安裝阻尼減震器安裝時往往有哪些問題?
大、中、中小型zhong央空調家用工程項目比較普遍,其安裝場地是減震器關鍵的地區。一般離心風機產品規格從幾百公斤到幾十噸左右,歸屬于重型機械設備,運行中震動非常大,通常在離較遠距離能明顯感受到地面震動。因而,減震器生產商一般將離心風機放置于地面或房頂上,有時候甚至必須技術專業預制混凝土專用型基本。即使如此,避振商品也不容小覷,長期性震動很有可能對建筑導致毀壞。
1、減震器應按照離心風機中 心線對稱性有效布局。減震器的規劃能夠順時針方向或反方向有效布局。
2、當柴油發電機減震器有6個安裝點的時候,當中4個有效設置在延伸塊或糟鋼座的四個角落里,此外2個應設在長架構上,并更改其部位,使移動終端減震器的縮小和變量盡量一致。
3、離心風機安裝避震扭距阻尼減震器時,減震器一般應當與地面、延伸塊或糟鋼電動機軸正中間用聯接母固定不動。
4、假如安裝在立柱式水泵柴油發電機扭簧減震器上,需在水泵發電機組基座下設定糟鋼發電機組基座,采用鋼筋搭接長度安裝;糟鋼發電機組基座地腳螺釘(加鎖緊螺母)固定不動。地腳螺釘設在地面或混泥土地面上,減震器依據地腳螺釘固定于地面或混泥土地面上。
5、減震器架構不能超過可塑性塊架構;糟鋼電動機軸的支點不可低于減震器的占地面積。
6、柴油發電機減震器應盡量避免與酸、堿、分析化學溶度積等有機物觸碰。
7、安裝水泵柴油發電機時,安裝水泵機組支點地面應整齊,并要具備充沛的承載力。
8、工程施工安裝前,應該馬上查驗,減震器數據類型縮小,變量不能超過比較大指標值。假如車載設備減震器變量超出限定,會毀壞減震器,欠缺預想的避震實際效果。
9、扭簧減震器負荷范疇:10-10000KG,共振頻率2.1Hz-5.4Hz。