使用說明
金屬波紋管膨脹節規格表
補償器分類
1.適用范圍
按管道補償方式分為:方形(門形)補償器; L型和Z型補償器(自然補償);填料式(套筒式)補償器;波紋補償器。波紋補償器具有結構緊湊、占地面積小、補償量大、適用范圍廣的特點。
補償器安裝后固定軸承是否需要承受盲板力分為約束補償器和非約束補償器。
非約束型:通用型(包括阻尼型);外壓式;小拉桿臥式;直埋式;串通用型等。其特點是固定支架承受所有的力和力矩。約束類型:大拉桿臥式;角型;角臥式;萬能角型;通用臥式;直管壓力平衡式;彎管壓力平衡式;旁路壓力平衡型。特點是自身結構吸收盲板受力,固定支架受力小。
2.金屬波紋管膨脹節規格表
根據-2008《金屬波紋管膨脹節通用技術要求》。
3.示例圖片
焊管連接方式
1. 適用范圍:適用于焊接管道連接。
2.大樣圖
3.流程要求
1)靠近設備出入口的水平段,應使用偏心大小頭,安裝時應保持平整,防止產生氣穴;
2)通過或鋪設在管橋兩側的設備之間的連接管道應“逐級”或“逐級低”,避免出現中低或中高的U形,避免積液;
3)支管先分支后縮徑;支管的彎頭不能直接接到主管上,應在主管上焊50~短管,再接縮徑;
4)不要在管件上焊接支管。
5)當兩個或兩個以上支管連接到連接位置時,應將支管收集起來,然后連接到主管上。
木質支架式
1.適用范圍:適用于制冷管道安裝。
2.工藝描述
隔熱材料可選擇防腐木支架或樹脂材料;
防腐木支架必須先在熱瀝青中浸泡至少八小時;
冷卻水管沒有木托盤,只有扁鋼或圓鋼箍才能滿足要求。
4.產品圖片
臥式水泵安裝
1.適用范圍:適用于臥式水泵的安裝。
2.大樣圖
安裝臥式進出水泵時,應按以下要求選擇安裝方式:
(1)水泵軟接頭一般應水平安裝在水泵的進出口處。
(2)如果由于空間限制無法在水平管段上安裝軟接頭,建議選擇U型泵(或爪泵空調吊桿彈簧減震器,進出水口朝上)。
(3)確實需要垂直安裝軟連接器,支撐如下圖設置。
3. 核心要領敘述
(1) 阻尼適用于隔振要求高的場所,減震墊適用于一般場所;機房安裝在地板上時,應設置浮動基礎。
(2)根據不同的泵,減震器的數量不同,一般分為4、6、8減震器。
(3)惰性塊一般采用角鋼焊接在澆筑混凝土內部。惰性塊的質量不應小于泵機組的總質量,一般應為1.0-1.泵單元總質量的5倍,高度為長度的1/10-1/8,且不小于。
(4) 坐墊可以分層疊放,中間是鋼板,每層有交錯的圖案,最多5層。橡膠坐墊的排列如圖。
(5)鍍鋅鋼板的平面尺寸應比橡膠隔振墊的每一端大10mm。
(6)水泵水平管段,當軟連接安裝空間不夠時,在立管上安裝軟連接,采用不同的減震方式。
(7)限位桿和限位角用于固定基礎位置。在調試、試運行、檢修中,特別是試壓時,更要注意限位的作用。
(8)柴油發電機、水泵、冷水機都可以采用這種安裝形式。
4.如何安裝
(1)水泵固定螺栓和彈簧減震器固定螺栓安裝完畢,所有螺栓必須安裝好,方便維修和拆卸;
(2)設備過濾器檢查口必須設置在便于清洗檢查的位置,以便調試時拆卸和更換過濾器;
(3)水泵槽鋼基礎設置,需考慮保留排水孔,使槽鋼格內積水順利排出;
(4)安裝水泵時,軟連接一定要裝塞子,塞子一定要固定好,防止設備運行時管道壓力損壞軟連接;
(5)安裝管道時,需要在水泵的進出水閥前設置旁通閥。管道沖洗過程中,嚴禁沖洗水通過水泵進入防止水泵軸被污染和損壞。